Bonjour,

Dans le cadre d’une extension de salle, pour les nouvelles baies nous souhaiterions partir sur des PDU MID même si notre salle actuelle est déjà déployée avec des PDU RARITAN en SNMP.

Pensez-vous qu’il sera possible de faire cohabiter des PDU en SNMP et des PDU en modbus ? Pourrions-nous être ennuyés dans la conduite de notre site ?

1 Answer
0

Bonjour,

S’il y avait un problème, ce serait au niveau de votre logiciel de supervision (compatibilité avec les protocoles SNMP et modbus). Exemple avec le logiciel AREE Datacenter que nous maîtrisons, je peux vous confirmer une parfaite compatibilité.

En espérant avoir répondu à vos questions, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Cdlt

L’équipe Support