Installer les deux PDU (VOIE A ET VOIE B) du même côté de la baie ?  

   RSS

0

Bonjour,

Dans le cadre d’un projet constitué uniquement à partir de baie en 600 mm de largeur, pour en rentrer le plus possible sur une même longueur, est-il possible de concentrer les deux PDU du même côté de la baie afin de séparer les courants forts et les courants faibles ?

1 Answer
0

Bonjour,

Nous travaillons à fournir des PDU dans un encombrement contenu. Toute notre gamme PDU MID est disponible dans un encombrement de 1 U maximum.  Je pense que vous pourrez installer les deux PDU côte à côte dans l’encombrement disponible à l’arrière de vos baies en 600 mm (A vérifier). Attention à l’accessibilité des prises dans cette configuration.

En espérant avoir répondu à vos questions, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Cdlt

L’équipe Support