Bonjour,

Nous avons lu sur le site que la gamme PDU MID communique en modbus, est-il possible de choisir la communication PDU RTU ou PDU IP ?

1 Answer
1

Bonjour

Les PDU MID communiquent en modbus RTU de base et en modbus IP via une passerelle Modbus RTU->IP. Nous proposons dans la gamme PDU MID notre passerelle qui apporte les avantages suivants : câble de liaison disponible dans la gamme PDU MID, alimentation en POE et/ou à partir d’un transformateur (non fourni), pas de fils électrique apparent et enfin le tarif est très compétitif. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser n’importe quelle passerelle du marché « Modbus RTU->IP », pour cela nous vous communiquerons le plan de câblage sur demande. Les PDU MID peuvent être connectés directement sur un automate en Modbus RTU. Le câblage entre les PDU MID est réalisé à partir de câble RJ45 (cat5 blindé et plus).

La documentation technique contient toutes les informations nécessaires pour vous permettre de configurer votre propre configuration avec la passerelle ou l’automate choisi.

En espérant avoir répondu à votre questionnement, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Cdlt

L’équipe support.